Сообщение от КЛ_или
В видео по нижней ссылке это, что "стреляет" ? Пробивает воздушный зазор между концами кабеля или что это?
|
аварийный кабель.
приезжаешь на повреждение и лаборатория указывает тебе примерное место повреждения. начинаешь раскопки. все повреждения конечно разные и если действительно видно отчетливо место повреждения на кабеле, то делаешь разрез , оголяешь концы и при помощи меггера убеждаешься, что дальше по кабелю все ОК и начинаешь монтаж.
если не все ОК к ак на видео , то подключается снова лаборатория и дает импульс напряжения на кабель. разряд тока. короткими импульсами. где дальше по кабелю повреждение ... происходит взрыв ( горение) кабеля. снова вырезаем повреждение и проверяем меггером на сопротивляемость. если дальше все в порядке, то монтируем.
старым механическим меггером мужики рассказывали на бобра ходили. кинут концы в воду и крутят. ...дальше дело техники.