Контроллер PLC TEREX Finlay I-1312
Доброго времени суток, форумчане. На роторной дробилке TEREX Finlay I-1312 была проблема с датчиком скорости движения главного транспортёра. Датчик новый, шлейф прозвонили до входа в PLC.
При запуске дробилки через некоторое время выскакивает ошибка 5 (низкая скорость транспортёра), при чём по времени с начала запуска до момента аварийной остановки не было никакой закономерности. Вышли из положения таким образом: отправили на завод ключевой код, который высвечивается на табло, те в свою очередь выслали пин-код для входа в меню настроек. Там мы принудительно отключили датчик скорости транспортёра. Проблема ушла, но в случае обрыва ленты не произойдёт аварийный останов дробилки. Вопрос к форумчанам: возможно ли разжиться программой-генератором ключей для входа в меню настроек? Может кто поможет?
|
|