Показать сообщение отдельно
  #9  
Старый 14.11.2016, 08:25
Новичок
Адрес: aboroda68@mail.ru
Сообщений: 5
Контроллер PLC TEREX Finlay I-1312

Доброго времени суток, форумчане. На роторной дробилке TEREX Finlay I-1312 была проблема с датчиком скорости движения главного транспортёра. Датчик новый, шлейф прозвонили до входа в PLC.
При запуске дробилки через некоторое время выскакивает ошибка 5 (низкая скорость транспортёра), при чём по времени с начала запуска до момента аварийной остановки не было никакой закономерности. Вышли из положения таким образом: отправили на завод ключевой код, который высвечивается на табло, те в свою очередь выслали пин-код для входа в меню настроек. Там мы принудительно отключили датчик скорости транспортёра. Проблема ушла, но в случае обрыва ленты не произойдёт аварийный останов дробилки. Вопрос к форумчанам: возможно ли разжиться программой-генератором ключей для входа в меню настроек? Может кто поможет?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2016-09-15_083355.jpg
Просмотров: 150
Размер:	558.3 Кб
ID:	30257   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2016-09-14_175336.jpg
Просмотров: 131
Размер:	465.1 Кб
ID:	30258  


Ответить с цитированием