Правила:
Перед копкой экскаваторщик обязан смотреть проект. Если есть коммуникации, то вызываются ответственные службы (гаовщики, РЭС, телефонисты или водоканаловцы). Дальше. они обязаны показать или протрасироать трубы или кабеля. если нет искать вручную.. Службы вызываютсяподрядчиком. Поверь по опыту повредишь будешь виноват полюбому.
Но есть вариант, когда можно съехать 100%:
-Нет в проэкте (типа незаконные кабеля, врезки и т.п)

Даже если клиент говорит, что сам отвечать будет - неверь. его нагреют и тебя могут. Не имееш право начинать работы без согласования соответственных служб.
Но это все касается больше города.

Я за свою карьеру рвал:
-Кабель телефонный 50 парный (город, на целый район)
. кабель 10 кВт, правда тогда повезло, он был отклюен
- срасу два 16-ти парных кабеля телефонных на воинскую часть, которая слушает воздушное пространство всей восточной европы. вояки обложили через 15 мин.
- водяной пластик - как семечки уже не считаю ( по причине отсутствия в плане)

старайся всегда увидеть выкопировку плана и сильно не парься самое. страшное это газ и 10-ка, но лучше не доводить. развивай интуицыю на зубцах ковша, всегда чувствую какая нагрузка и будет все ок.