Цитата:
Сообщение от Владимир АВ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Колёсник Doosan Solar 180W-V.
В режиме POWER нет увеличения оборотов дизеля и отсутствует напряжение на клапане EPPR.
На e-EPOS контроллере в стандартном режиме 7.0., в POWER-режиме - 9.0.
При отключении клапана нет никакой ошибки на e-EPOS, горит выбраный режим.
В сервисном меню, при выбранном режиме POWER, в разделе состояния входов - POWER MAX = OFF.
Транзисторы управления выходным транзистором на этот клапан - закрыты.
На входе и выходе логического элемента U16-1.2.3 - U=0V (U16. 3 - управляет через Q8 и Q9 выходным Q4).
Т.е. контроллер не включает этот клапан.
Никто не подскажет, где может быть проблема?

Добрый день!
Победили?

Ответить с цитированием