Сообщение от naufal Посмотреть сообщение
С фундаментом понял! Если толщину стены сделать в один кирпич т.е. 25см и с наружи утеплить ЭПП ,затем обшить холодно не будет?или сделать хотя-бы в полтора кирпича ,а это уже лишний вес. И еще достаточно-ли будет в этом пристрое только теплого пола или всеравно поставить батареи отопления?-
Утеплять нужно не экструзией (ЭППС), он не пропускает пары, а обычным пенопластом, он влагопроницаем или мин ватой, и тем более не кирпичем.
Стены в 1К (25см) обычно достаточно по прочности и устойчивости, а нужное сопротивление теплопередаче достигается утеплителем, 50 (Юг),100 (Ср полоса), или 150мм , но это уже для широты родины Деда Мороза.
Теплого пола может быть и достаточно, но без насоса он не работает, впрочем как и батареи без соблюдения уклонов.
По теплому полу точно не подскажу - сам не делал.