Цитата:
Сообщение от AlexanderWM
Добрый день.
Нужен совет в таком вопросе.
Летом прошлого года по участку была проложена оранжевая НПВХ канализационная труба для наружного применения диаметром 160 (прочность SN4) для отвода воды из накопительных колодцев. Труба укладывалась в траншею на глубине от 2 до 3.5 метров на неподготовленное основание (без песчаной подсыпки) по причине того, что грунт - ПГС и сильно обводнен, что с одной стороны затруднило бы укладку песчаной подушки (много воды), а с другой стороны позволило надеяться, что грунт уплотнится самостоятельно.
Сейчас встал вопрос в необходимости отсыпки части участка скальным грунтом с последующей трамбовкой одновальцовым 4-тонным виброкатком. Глубина заложения трубы в том месте - около 3 метров.
Вопрос: стоит ли опасаться разрушения трубы?
|
При аренде грунтового катка чтобы не бояться разрушения труб или других подземных конструкций нужно использовать не вибрацию, а осцилляцию!
Например в Калининграде можно взять в аренду вот такой каток:
http://www.steh39.ru/vibrokatok_Hamm.php
Подробнее об этой технологии можно посмотреть здесь:
http://www.hamm.eu/de/technologien/vio/
Но сама тема очень интересная! Хорошо что наконец-то об этом стали думать!
10 лет назад я продавая трубы для канализации читал лекции о том, что не все трубы оранжевые одинаковы, что есть класс кольцевой жесткости SN (о котором писал 13 - Юрис) и по этому классу у труб разная область применения в зависимости от толщины стенки.
Если толщина стенки у SN8 в 2 раза толще чем у SN2, то и цена будет тоже выше, т.к. себестоимость материала выше
Но наши строители покупали подешевле и даже не пытались трамбовать, а про засыпку песком я уже и не говорю
Теперь нужно опять перекладывать сети пролежавшие всего 5-7 лет, т.к. трубы полопались...