23.10.2015, 15:39
|
VIP
Профессия: Сервис -- Инженер andr196709@mail.ru
Адрес: Минск
|
 |
|
|
Цитата:
Сообщение от AlexanderWM
Добрый день.
Нужен совет в таком вопросе.
Летом прошлого года по участку была проложена оранжевая НПВХ канализационная труба для наружного применения диаметром 160 (прочность SN4) для отвода воды из накопительных колодцев. Труба укладывалась в траншею на глубине от 2 до 3.5 метров на неподготовленное основание (без песчаной подсыпки) по причине того, что грунт - ПГС и сильно обводнен, что с одной стороны затруднило бы укладку песчаной подушки (много воды), а с другой стороны позволило надеяться, что грунт уплотнится самостоятельно.
Сейчас встал вопрос в необходимости отсыпки части участка скальным грунтом с последующей трамбовкой одновальцовым 4-тонным виброкатком. Глубина заложения трубы в том месте - около 3 метров.
Вопрос: стоит ли опасаться разрушения трубы?
|
Здравствуйте.
Желательно знать марку катка и толщину слоя, который будет укатываться.
Ибо -- разные производители -- разная глубина уплотнения.
Например для "BOMAG" BW138 AD (весом в 4.2 тонны) -- эффективная глубина уплотнения ПГС составляет 0.35 м. Конечно -- на глубину проходят некие "волны" уплотнения, но на глубине 2.5 метра -- их практически не будет чувствоваться.
Наилучших пожеланий.
|
|